Устройства должны обеспечивать надежную защиту электроприборов при изменении напряжения питающей сети 220 В. за допустимые (устанавливаемые потребителем) пределы.
Мощность от 200 Вт, до 3 кВт.


Я этой темой занимаюсь давненько, но хорошего решения пока не нашел!
Сразу хочу отметить, что все схемы с использованием микропроцессоров мне кажутся неприемлемыми, поскольку сложны, требуют особого питания, защиты от ложных срабатываний и т.п.
Другие своебразные решения:
- китайские устройства с автотрансформатором типа ЛАТРА, где щетки перемещаются при помощи небольшого реверсивного двигателя, который управляется микропроцессорной схемой.
Недостатки - малое быстродействие, микропроцессорная схема управления.
- автотрансформатор с переключаемыми обмотками. Переключение тиристорное. Управление от электронной схемы контроля.
Не нравится уже сам трансформатор...
Все остальное, что видел - сложно, а, следовательно, ненадежно, .
Хотя чувствую, что должно быть простое решение...
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#2 Макс Коваленко

Макс Коваленко

    Лягушка-путешественница

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 534 сообщений

Отправлено 26 September 2006 - 11:51 AM

А чем не подходят обычные Источники Бесперебойного Питания (UPS)?
www.apc.com
Начинать с нуля трудно, труднее начинать с глубокого минуса...

#3 Олег Нефёдов

Олег Нефёдов

    ДОЦЕНТ

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 367 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:Инженерный портал WKBnoms.com

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1977

  • Город: Житомир
  • Обучение: Заочное

Отправлено 26 September 2006 - 12:31 PM

Макс Коваленко сказал:

А чем не подходят обычные Источники Бесперебойного Питания (UPS)?
www.apc.com
Спасибо Макс!
Да, об этом решении я не упоминал, хотя и знал...
Главный недостаток - дорого!
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#4 Неволин Владимир

Неволин Владимир

    Админ

  • Админ
  • PipPipPipPipPip
  • 2458 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:portaltele.com.ua

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1984

  • Город: Киев
  • Обучение: Дневное

Отправлено 26 September 2006 - 12:43 PM

Олег, зайди сюда... http://www.gals.com.ua/invertors.php
Знаю, что они разработчики и производят сами...

#5 Олег Нефёдов

Олег Нефёдов

    ДОЦЕНТ

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 367 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:Инженерный портал WKBnoms.com

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1977

  • Город: Житомир
  • Обучение: Заочное

Отправлено 26 September 2006 - 01:27 PM

Посмотрел...
Очень хорошие разработки, но не совсем то!
Например, для сельского дома с холодильником не предназначено.
Вообще маловаты мощности, но кое-что, например, Леотон «ЛТ-250»-12, возможно, пригодится...
Общий недостаток - дорого!  «ЛТ-250»-12 - 600 грн.
Жду еще идеи...
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#6 Макс Коваленко

Макс Коваленко

    Лягушка-путешественница

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 534 сообщений

Отправлено 26 September 2006 - 02:08 PM

Вот кое что нашлось. Почитайте, может понравится.
Все миниатюрненько и красиво (с лямпочками даже)  :)
http://www.ntpo.com/...emes_4/12.shtml
Начинать с нуля трудно, труднее начинать с глубокого минуса...

#7 Олег Нефёдов

Олег Нефёдов

    ДОЦЕНТ

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 367 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:Инженерный портал WKBnoms.com

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1977

  • Город: Житомир
  • Обучение: Заочное

Отправлено 26 September 2006 - 02:20 PM

Cудя по описанию и внешнему виду, это не то!!!
Принцип тот, о котором я говорил в начале, - автотрансформатор на 6 кВТ(!) с тиристорным переключением обмоток!Контроль с использованием компараторов, специальный (трансформаторный), блок питания...
Сложно, следовательно, ненадежно! Да и дорого!
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#8 Олег Нефёдов

Олег Нефёдов

    ДОЦЕНТ

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 367 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:Инженерный портал WKBnoms.com

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1977

  • Город: Житомир
  • Обучение: Заочное

Отправлено 30 September 2006 - 11:42 PM

Упрощаю задачу!
Парочка предложений для раздумий.
1. Можно предложить что-то очень простое, например, вольтметр с "контактами" на стрелке.
Если стрелка между контактами  - нагрузка включена, коснулась правого (выше нормы), или левого (ниже нормы)  - отключилась.
Как эти контактики сделать?
2. Можно что-то сделать с тиратронами, например, МТХ-90.
3. Есть такие индикаторы уровня звукового сигнала с линейкой светодиодов! Может его как-то приспособить.
Главное - высокоомный, не боящийся перегрузки вход, отсутствие трансформатора...

Какие еще идеи?
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#9 Константин Кетрой

Константин Кетрой

    ДОКТОР

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 420 сообщений

Отправлено 18 October 2006 - 06:10 PM

Самый простой способ: привести саму сеть в порядок. :)

#10 Олег Нефёдов

Олег Нефёдов

    ДОЦЕНТ

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 367 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:Инженерный портал WKBnoms.com

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1977

  • Город: Житомир
  • Обучение: Заочное

Отправлено 18 October 2006 - 06:19 PM

К_Константин сказал:

Самый простой способ: привести саму сеть в порядок. :)
Да уж!
А ещё какие идеи?
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#11 Михаил Становой

Михаил Становой

    СТУДЕНТ

  • Пользователь
  • PipPip
  • 7 сообщений

Отправлено 24 November 2006 - 12:16 AM

По-моему, лучше всего в прорези на шкале вольтметра(на отметке 220V) закрепить оптопару, а на стрелку в нужном месте наклеить полоску непрозрачного материала. Если стрелка находится в рабочем зазоре оптопары-напряжение подается, если отклонилась в ту или иную сторону-сеть отключается. Дешево и сердито. Пределы легко подобрать, изменяя ширину полоски.Реализовать схему на практике для инженера связи труда не составит.
Михаил

#12 Олег Нефёдов

Олег Нефёдов

    ДОЦЕНТ

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 367 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:Инженерный портал WKBnoms.com

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1977

  • Город: Житомир
  • Обучение: Заочное

Отправлено 24 November 2006 - 11:39 AM

Михаил сказал:

По-моему, лучше всего ... практике для инженера связи труда не составит.
Спасибо, Михаил!
Пожалуйста, давайте продолжим обсуждение этой и других тем на специальном сайте
http://www.wkbnoms.c...wtopic.php?t=20
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#13 Sergiy Lapin

Sergiy Lapin

    ДОКТОР

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 494 сообщений

Отправлено 26 December 2006 - 04:16 PM

Занимался я этим вопросом по молодости. Идея простая, пара компараторов и реле. Питается все это через высоковольтный конденсатор (гасяк), резисторный делитель и стабилитрончик. Нагрузка опеределяется допустимым током через контакты реле. Если напряжение совсем низкое то схема просто не работает, если выше нормы то реле отключается. Проверяли до 500В. Схема не сохранилась, но в свое время продали несколько сотен устройств

#14 Олег Нефёдов

Олег Нефёдов

    ДОЦЕНТ

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 367 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:Инженерный портал WKBnoms.com

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1977

  • Город: Житомир
  • Обучение: Заочное

Отправлено 26 December 2006 - 05:15 PM

Че-то не то, Сережа!
Насколько я понимаю, нагрузка подключается через нормально-разомкнутые контакты реле, да?
Т.е. напряжение низкое, реле не работает, нагрузка отключена.
Напряжение в норме, реле в работе нагрузка включена.
Ну а как реле отключается при повышенном-то напряжении?
Непонятно...
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#15 Sergiy Lapin

Sergiy Lapin

    ДОКТОР

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 494 сообщений

Отправлено 26 December 2006 - 05:26 PM

Пара компараторов для этого и нужна. Исполнены на операционных усилителях. При низком (ниже предела, но схема уже работает) и повышеном они размыкают реле Я уже не припомню деталей, но стоимость была около $3 на 1990 год (импортное только реле, остальное отечественное)

#16 Олег Нефёдов

Олег Нефёдов

    ДОЦЕНТ

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 367 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Страна:Украина
  • Интересы:Инженерный портал WKBnoms.com

  • Факультет: АЭС
  • Год выпуска: 1977

  • Город: Житомир
  • Обучение: Заочное

Отправлено 26 December 2006 - 05:50 PM

Извини! "Слона то я и не приметил"...
В общем понятно, но нужны еще идеи...
Счастья и успехов!
nomstar
1977 г. АЭС (заочно)
-------------------------------
www.wkbnoms.com

#17 Sergiy Lapin

Sergiy Lapin

    ДОКТОР

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 494 сообщений

Отправлено 26 December 2006 - 06:51 PM

На самом деле я не вижу массовой необходимости в таких устройствах. Импульсные блоки питания работают в широком диапазоне напряжений и имеют встроеную защиту. Современные холодильники тоже поставляются со встроеной автоматикой. Стиральные машины - слишком высокая нагрузка да и встроеная автоматика так-же присутствует. Что еше? Стоит ли оно усилий и времени?

#18 Константин Кетрой

Константин Кетрой

    ДОКТОР

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 420 сообщений

Отправлено 13 January 2007 - 03:58 AM

V printspe ia mogu predlozit' i vtopoi sposob s zascchitoi ot perenapriazenia. Podkliuchaetsia  vtopoi datchik nastroenyi na max U, kotoryi budet otkliuchati sistemu.
Ia delal bez comparatora, a na odnom tranzistore.
Delaem obychnyi parametricheskii  stabilizator i putem podbora R podbiraem U otkryvania stabilitrona. Padenie U na parametricheskom stabilizatore prikladyvaem k baze tranzistora. V tsepi  kolektora rele.
Ispolzuia dva takih datchika nastroeny na U max i U min  i grupy kontaktov rele, mozno obrabtyvati ih kak dushe ugodno.
Izvin'iaiusi, net kirilitsy pod rukoi.
(Opiat' v otpuske i opiat' na more, no ne na chornom more.
Tochnee na beregu okeana).

#19 Sergiy Lapin

Sergiy Lapin

    ДОКТОР

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 494 сообщений

Отправлено 14 January 2007 - 03:42 PM

а теперь представим картину когда напряжение в сети колеблется около максимального или минимального значения. Схему на одном транзисторе будет колбасить неподецки. Компараторы образуют триггеры Шмитта которые имеют некую гистирезисную характеристику. Таким образом напряжение срабатывания будет несколько выше напряжения отпускания при достижении махимального значения и наоборот в точке отключения при минимальном допустимом значении. Другая проблема. Если напряжение значительно повышается или понижается картковтременно то прибор тоже начинает колбасить. В качестве решения использован простой емкостной таймер в цепи управления реле. При подаче сигнала отключения на реле, конденсатор быстро разряжался через диод и обмотку реле (достаточно быстро для данной схемы), а при включении медленно заряжался от источника сигнала. Скорость определялась резистором. Реле срабатывало по достижению необходимого напряжения (время регулировалось подбором резистора, но при использовании компонентов из одной партии стабильно повторялось)

#20 Константин Кетрой

Константин Кетрой

    ДОКТОР

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 420 сообщений

Отправлено 15 January 2007 - 03:58 AM

2 Sergiy:  Ia soglasen, no porog srabatyvania podbiraetsia imeno na kriticheskih amplitudah. Kak ia ponial tut idet rech' o zaschite holodilnika na dachi, a ne o dorogih profesional'nyh ustroistv. Est' smysl uslojnit' ustroistbo?
Tochnee rech'  idet  o sohranenie polutora kilogramah kolbasy. :lol:

Anologichnoe ustroistvo ia ispolzovaiu bolee 20 let dlia otslejivania
avariinigo osvechenia tseha. Nikakih narekanii nebylo.